Temperatur-setup krånglar.

SÖK
Logga in för att posta i forumet
Sida av 3

5389
4126
Tropfrog:
Pythony skrev:


Jag är liksom Tekniker, så jag vet hur man felsöker, jag gör det i ca 40 timmar i veckan haha.

Och jag har tänkt testa om jag tar bort termostaten från ekvationen helt och ser om jag återigen får upp temperaturen till ca 33C så kan ju inte mattan vara för svag, men det går bli när jag kan vara hemma ett antal timmar och övervaka processen. 



Då är vi två :)

Termostaten borde inte påverka mattans effekt......Säger logiken. Men det skadar ju inte att prova.

MVH
Magnus

34
9
Pythony:
Tropfrog skrev:



Då är vi två :)

Termostaten borde inte påverka mattans effekt......Säger logiken. Men det skadar ju inte att prova.

MVH
Magnus


Jag tänker mest på att det fungerade innan termostaten var inblandad, temperaturen sjönk avsevärt efter att termostaten blev installerad, innan dess så hade mattan hållet sig runt 33C (+/- någon decimal) i 5-6 dagar så jag kände mig säker på att mattan var tillräcklig för ändamålet...
Jag har beställt en värmekabel på 50 watt nu iallafall, kommer behöva den senare när jag uppgraderar hennes terrarium iaf så I värsta fall så har jag köpt i förväg mene hon kan ju inte få gå omkring och bo i 26-28C, jag vill att det ska vara rätt! 

5389
4126
Tropfrog:
Jo. Kör man med termostat så skall värmekällan vara rejält överdimensionerad. Om man når rätt temperatur utan termostat, så har den ju egentligen ingen funktion.

Mvh
Magnus 

206
224
Danne72:
om termostaten är inställd på 33 rader så borde det vara 33 grader där givaren för termostaten är placerad. om det är en bra termostat. givaren kan ju visa fel om det är någon billig termostat.

5389
4126
Tropfrog:
Danne72 skrev:
om termostaten är inställd på 33 rader så borde det vara 33 grader där givaren för termostaten är placerad. om det är en bra termostat. givaren kan ju visa fel om det är någon billig termostat.


I detta fallet har ju TS redan konstaterat att termostat och infraröd termometer visa närmast detsamma. Dessutom vet vi att den styr uppåt när är värdet är lägre än börvärdet. Att det ändå inte går upp i den önskade temperaturen beror troligtvis på att värmekällan är för svag, inte att det är något fel på termostaten.

Det är inte inställd temperatur vs verklig temperatur som tyder på att termostaten funkar dom den skall utan snarare mätt temperatur på termostaten vs verklig temperatur.

Mvh
Magnus

206
224
Danne72:
Jag tänkte bara att om det inte blir rätt temp så borde det ju vara termostaten iallafall...värmen var ju högre utan termostat om jag fattade det hela rätt. :) 
Tropfrog skrev:


I detta fallet har ju TS redan konstaterat att termostat och infraröd termometer visa närmast detsamma. Dessutom vet vi att den styr uppåt när är värdet är lägre än börvärdet. Att det ändå inte går upp i den önskade temperaturen beror troligtvis på att värmekällan är för svag, inte att det är något fel på termostaten.

Det är inte inställd temperatur vs verklig temperatur som tyder på att termostaten funkar dom den skall utan snarare mätt temperatur på termostaten vs verklig temperatur.

Mvh
Magnus

5389
4126
Tropfrog:
Danne72 skrev:
Jag tänkte bara att om det inte blir rätt temp så borde det ju vara termostaten iallafall...värmen var ju högre utan termostat om jag fattade det hela rätt. :) 


Tja. Om man vet hur ett relä fungerar så är det svårt att se logiken bakom denna slutsatsen. Själva termostaten har ju dessutom funkat som den skall hitintills. Givaren ger rätt värde och den styr på rätt sätt. Det är därför jag tror på en starkare värmekälla. I vilket fall finns det ingen anledning att ha termostat på en värmekälla som ger exakt rätt temperatur utan termostat.